महत्वपूर्ण बिजली आपूर्ति उपकरण के रूप में, सुरक्षात्मक जनरेटर की निर्माण गुणवत्ता सीधे परिचालन विश्वसनीयता और सुरक्षा को प्रभावित करती है। निर्माण के दौरान, कठोर वातावरण में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
नींव निर्माण आवश्यकताएँ
जनरेटर सेट इंस्टॉलेशन फाउंडेशन का निर्माण C25 से कम नहीं की ताकत ग्रेड के साथ कास्ट कंक्रीट से किया जाना चाहिए, और नींव के फ्लैटनेस सहिष्णुता को ± 3 मिमी/mic के भीतर नियंत्रित किया जाना चाहिए। एम्बेडेड घटकों की स्थापना स्थिति विचलन डिजाइन मूल्य के mm 5 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए, और कंपन डैम्पर्स को स्थापित किया जाना चाहिए। कंपन ट्रांसमिसिबिलिटी 0.2 से कम होनी चाहिए। ग्राउंडिंग सिस्टम जस्ती फ्लैट स्टील और फाउंडेशन सुदृढीकरण जाल के एक दोहरे कनेक्शन का उपयोग करता है, ग्राउंडिंग प्रतिरोध के साथ सख्ती से 4ω से अधिक नहीं।
सुरक्षात्मक संरचना मानकों
सुरक्षात्मक संलग्नक को IP54 या उच्च सुरक्षा स्तरों को पूरा करना चाहिए, जिसमें स्टील प्लेट की मोटाई 2 मिमी से अधिक या बराबर है। जोड़ों को लगातार वेल्डेड किया जाना चाहिए, वेल्ड ऊंचाई के साथ मूल सामग्री की मोटाई से कम नहीं है। वेंटिलेशन लौवरे को स्टेनलेस स्टील कीट स्क्रीन (2 मिमी से कम या बराबर एपर्चर) से लैस किया जाना चाहिए। आग के इंटेक और निकास नलिकाओं में फायर डैम्पर्स स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें 30 मिनट के लिए 280 डिग्री का तापमान प्रतिरोध होता है। केबल इनलेट्स और आउटलेट्स को विस्फोट - प्रूफ लचीले नाली का उपयोग करके जोड़ा जाना चाहिए, 30%-50%की सीमा के भीतर नियंत्रित सीलिंग रबर रिंग के संपीड़न के साथ।
विद्युत स्थापना विनिर्देश
वितरण कैबिनेट के लिए सेट जनरेटर से केबल रूटिंग को IEC 60502 का अनुपालन करना चाहिए, एक न्यूनतम चरण - से - चरण और 300 मिमी की जमीन दूरी के साथ। क्रॉस - नियंत्रण सर्किट कंडक्टरों का अनुभागीय क्षेत्र 1.5 मिमी से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, और पावर केबल्स को कॉपर - कोर क्रॉस - लिंक्ड पॉलीइथिलीन इन्सुलेशन (YJV प्रकार) का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान वहन क्षमता के लिए 20% मार्जिन आरक्षित होना चाहिए। सभी वायरिंग टर्मिनलों को टिन - प्लेटेड होना चाहिए, और टोक़ मूल्यों को उपकरण निर्माता के तकनीकी मैनुअल का पालन करना चाहिए।
स्थापना के बाद, एक 72 - घंटा पूर्ण - लोड टेस्ट रन आयोजित किया जाना चाहिए, जैसे कि कंपन (4.5 मिमी/सेकंड से कम या बराबर) और तापमान वृद्धि (65k से कम या बराबर) जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी करना। बाद के रखरखाव के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करने के लिए स्थापना रिकॉर्ड और परीक्षण डेटा युक्त एक पूर्ण प्रलेखन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। सुरक्षात्मक जनरेटर सेटों के दीर्घकालिक और स्थिर संचालन के लिए मानकों का सख्त कार्यान्वयन आवश्यक है।